本公司是一家主营无尘车间工程,化妆品无尘车间,无菌手术室,普通无菌手术室的公司。

7*24h服务热线:15535358363

常见问答
联系我们
手机号码:15535358363
电话号码:15690117116
公司地址:山西省太原市恒大绿洲西区42#楼2单元2604

常见问答

净化工程验收

发布时间:2020-12-16 浏览次数:7

在净化工程验收中,经常有一些小细节被忽略了,但是实际上,这些小细节也能造成净化效果达不到预期的效果,进而影响产品质量,今天小编就净化工程验收中容易被忽略的地方来给你作一下简单的介绍。

净化工程项目完成之后会进行验收检测,需要检测的有风速、换气次数、湿度、温度、压差等,在确定各项性能参数指标合格时候才能竣工验收。按照检测状态净化工程公司的验收可分为空态、静态、动态。

净化工程验收.jpg

1、空态验收

设施已经建成,所有动力接通然后运行,但是洁净室内无生产设备、材料和人员等,需检测项目:净化工程设备的成套性、安装质量、压差、气流特性、表面洁净度、维护结构的密封性等。

2、静态验收

无尘室建成,生产设备已经安装并开始运行,但是无人员在室内。检测项目:净化区划分是否符合要求、确定自净时间参数、确定温度和湿度的稳定性、按照粒子数确定洁净级别、确定压差、确定照度、确定噪声级、目视检查气流并检查换气次数。

3、动态验收 

无尘室内设备已经在稳定运行,有规定的人员在场,在正常的状态下运行。检测项目: 验证洁净室分割制度、评估将温度和相对湿度保持在规定范围内的能力、验证压差、检查洁净室运行文件的成套性、检查人员要经过培训。

以上就是小编了解到的关于净化工程验收中容易被忽略的地方,希望对你有帮助。

  今天我们来谈谈洁净室建成之后的验收,洁净室的占有状态通常分为:空态、静态和动态三种。下面小编就带你去详细了解一下。  1、空态即洁净室已建成,净化空调系统正常稳定运行但洁净室内没有生产设备和没有人员的状态。通常也称为竣工状态。空态验收也称作竣工验收。  2、静态即洁净室已建成,净化空调系统正常稳定运行,生产设备安装完毕并按协商方式运行,但室内没有操作人员的状态。静态验收也称为性能验收。  3、动态即洁净室已建成,净化空调系统稳定运行并且进行正常生产的状态。动态验收也称作使用验收。  以上就是小编了解的关于洁净室建成之后的验收环节了,我公司专业从事洁净室的建成施工,欢迎有需要的朋友拨打我公司电话,我公司十分期待您的到来。 负压病房 无菌实验室 电子厂无尘车间 无菌实验室 电子厂无尘车间 百级层流手术室 食品无尘车间 食品无尘车间 电子厂无尘车间 化妆品无尘车间